37****@qq.com 2013-01-19 17:48:10 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1576查看 2回答
钢筋软件中顶层边角柱问题
钢筋软件中的内顶层边角柱外侧钢筋与101图集中的内外侧钢筋正好相反:图集中是外侧钢筋伸入梁内1.5Lae,内侧钢筋向外弯折12d,而钢筋软件中正好是内侧钢筋伸入梁内,外侧钢筋向内弯折。在节点设置中更改节点形式也无法达到想要的(图集)效果,求帮助,谢谢。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件里只要在顶层布置了屋面框架梁和顶层板,边柱的内侧钢筋都是向梁内或板内弯锚的,不是像图集里内侧钢筋向柱内弯折。 图集上是这样写的:柱内侧纵筋同中柱柱顶纵向钢筋构造。而中柱柱顶纵向钢筋构造节点B为:当柱顶有不小于100mm厚现浇板时,柱纵筋向现浇板内弯折。因此,当布置了顶层现浇板时,边柱的内侧钢筋也是向梁内或现浇板内弯折。
2013-01-20 09:51:31
-
自动识别边角柱,软件会自己处理这个问题
2013-01-19 18:47:56