2386766366@qq.com 2015-06-29 17:04:09 | 河北省 安装 | 848查看 2回答
生成立管和通头
1、在生成立管后,有的立管和水平管自动生成通头,有的为什么没有,而且我按照操作要求自动生成通头,或者直接画管道连接上也不管用,怎样操作? 2、在不同的管道交叉的地方,总是会自动生成通头,将原本不同的管道也给接通通头了,十分郁闷,碰到这种情况该怎么操作呢? 3、求前辈指教,非常感谢。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看看是不是以下原因:
1,两根管属性不同;水平管与立管管径不同不能生成通头;
2,水平管不在同一标高;
3,水平管与立管不相交.(有的水平管还需延伸,才能与立管生成通头--)
2015-06-29 20:06:23
-
立管没有整体画,需要将立管都删除,分段整体画。举个例子,图纸设计立管标高1.0m~10.0m DN50, 标高10.0~18.0m DN40, 两根立管在10.0m标高大小头DN50*DN40, 在标高5.0m DN50分支水平管DN32,应有三通DN50*32,手工布置的时候,如果是布置立管DN50 标高1.0m~5.0m , 而后又布置立管 DN50 标高5.0m~10.0m, 然后又在5.0m画了水平支管,又布置立管 DN40 标高10.0~18.0m,就会出现在5.0m标高不生成三通通头DN50*DN32,在10.0m标高也不生成大小头DN50*DN40.必须删除以上所画的管段,按1.0~10.0m标高段整体画DN50,此后再画的就会自动生成通头
2018-07-03 15:08:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看