dongyong8 2015-06-30 08:50:57 | 安徽省 安装 | 2974查看 4回答
电缆头计算
1、电缆头与接线端子是否均需单独计算? 2、电缆头型号规格如何确定? 3、如YJV-4*240+1*120电缆1根,请问电缆头及铜接线端子如何确定?(请注明型号规格,谢谢) 4、10mm2及以下电缆不需计算接线端子,请问电缆头是否需要计算?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:
1、电缆头与接线端子是否均需单独计算?你的提问是电缆头计算,接线端子是电缆头组成不可缺少的一部分,计算电缆头就不能再计算接线端子。
2、电缆头型号规格如何确定? 现在电缆头基本是分为冷缩、热缩和干包,只是工艺不同,如干包电缆头是没有型号的,规格依据电缆的规格而定。3、如YJV-4*240+1*120电缆1根,请问电缆头及铜接线端子如何确定?做冷、热缩沟相应的5芯,240mm2的电缆头材料二套(一根电缆两个头),接线端子240MM2的8个,120mm2的2个。
4、10mm2及以下电缆不需计算接线端子,请问电缆头是否需要计算?10mm2一下应该是不包括10mm2的,因为10mm2的电缆必须用接线端子。是电缆就要计算电缆头,所以10mm2一下的电缆需要计算电缆头。
2015-06-30 11:14:25
-
电缆头与接线端子是否均需单独计算?是的
2、电缆头型号规格如何确定? 3、如YJV-4*240+1*120电缆1根,请问电缆头及铜接线端子如何确定?(请注明型号规格,谢谢) 按单芯最大直径,也就是按240X选取定额
4、10mm2及以下电缆不需计算接线端子,请问电缆头是否需要计算? 这需要结合实际情况,一般如连接设备,一般都制作电缆头,如果连接的开关(有些空气开关的连接点无法安装接线端子,只能采取压线),不考虑电缆头,一般按接线端子考虑
2015-06-30 10:48:05
-
1、电缆头与接线端子均需单独计算.
2、电缆头型号规格按一根电缆中最大一根截面积计算。
3、如YJV-4*240+1*120电缆1根,电缆头2个,截面240mm2,不能再计算铜接线端子。
4、10mm2及以下电缆需要计算接线端子,电缆头不需要再计算。
2015-06-30 10:50:14
-
1、电缆头与接线端子是否均需单独计算? 计算了电缆头不再单独计算接线端子,已经包含。不需要做电缆头的单独计算接线端子。
2、电缆头型号规格如何确定? 按最大芯的截面面积,比如4*240+1*120,电缆头型号就是240的。
3、如YJV-4*240+1*120电缆1根,请问电缆头及铜接线端子如何确定?计算电缆头两个,套用240的子目。里面包含了接线端子,端子是一芯一个。
4、10mm2及以下电缆不需计算接线端子,请问电缆头是否需要计算?一般无需做电缆头,是无端子接线,但是是否做电缆头还需根据设计。
2015-06-30 11:07:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看