• 关于连梁的原位标注问题

    广联达GGJ软件,连梁是不能进行原位标注的,如图所示,图纸上的梁为连梁,有原位标注,是不是能把此连梁定义为非框架梁,这样就可以进行原位标注了。但是,根据检验,同型号同配筋的非框架梁均比连梁的钢筋要少,这个问题怎么处理呢?

    问题补充:忘发图了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:要看梁在什么位置,有时设计人员把连续梁用LL来标注,这样就要按非框架梁来定义,当LL梁支座为柱或者与剪力墙顺搭时此端按框架梁做法做,一般的图纸都会有这样的要求。请注意一下。

    当图纸中出现LL有加密区要求、有支座负筋时,建议咨询一下设计人员后,再作决定按什么类型的梁来定义。

    2015-06-30 09:34:43 

  • 答:如果是与楼面梁同标高的,可用框架梁或非框架梁定并布置的,这种梁很多的时候,汇总计算,编辑钢筋,锁定构件即可。在定义时可私有属性中设置锚固长度和搭接长度的,不会影响其它梁的属性的。

    2015-06-30 09:50:00 

  • 不要将连梁转化成框架梁或者非框架梁,因为规范要求的锚固长度是不同的。
    要把原位标注的信息增加到梁的私有属性里面。
    1选中连梁/属性/其他箍筋/新建/图号…选直线/确定
    2测量净跨手机算除以3(这是第一排,
    若有第二排是净跨除以4)我这个净跨是3800
    3计算连梁锚固数值(laE查101-1P58页,600取大)我是C16锚入C30=37d=592,取600
    4单根长度等于锚固长度600+三(或四)分之一净跨(3800/3=1267)
    5其他箍筋信息中填入根数及单根长度,两端上部除角筋外中间各1根,所以合计是2根,1867
    非框架梁

    2018-12-07 17:59:38 