    框架梁上部钢筋是在跨中三分之一处搭接,可是如图变成是不在跨中搭接,变成是边上三分之一搭接,求高手解答,到底怎么搭接

    搭接位置

    问题补充:还是没人说清楚要怎么放钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:图纸有要求时按图纸要求做,图纸没有要求时按平法要求,搭接的位置与计算的结果没有多大的关系。按平法要求做也是没有问题的。差一点点按平法图集做也可以。

    我认为说得够清楚了,图纸要求在跨中1/3往支座处连接,平法要求是跨中1/3范围内连接。所以说按平法做是没有问题的。

    钢筋搭接

     

     

    2015-06-30 11:36:44 

  • 答:你的图与11G是一样的,就是这样做,这样计算钢筋量,

    2015-06-30 11:51:11 

  • 框架梁上部钢筋是在跨中三分之一处搭接,可是如图变成是不在跨中搭接,变成是边上三分之一搭接,预算只计算钢筋量,钢筋量计算准确就可以,图纸要求的搭接位置有施工现场进行调整。

    2015-06-30 11:48:32 

  • 看平法图集,详细说明

    2015-06-30 15:29:46 

  • 在实际工程中框架梁很少采用搭接,尽量避免在箍筋加密区进行搭接。也可以采用优质接头。例如机械连接。图纸中只给了你一个如果搭接钢筋的一个图例。如果不明白设计意图,可以咨询一下设计单位。