• 配电室只做高压柜、变压器和低压配电柜,出线不做,可以给低压配电柜的送配电装置系统调试吗

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该根据施工合同确定,按常规来说,配电间的柜体安装和调试应该在同一个承包范围。

    2015-07-03 11:01:24 

  • 看合同的施工范围确定

    2015-06-30 17:18:35 

  • 低压配电柜的送配电装置调试不能记取

    2015-06-30 16:58:08 

  • 你好:虽然没有配出,但低压的系统调试还是需要做的,因为这里有母线、绝缘子的试验,主开关柜内应该有可调试元件等。

    2015-07-01 08:28:12 