• 土建讨价的一些问题

    1、钢筋连接有电渣焊和直螺纹定额,而有些图纸设计水平构件用电弧焊,电弧焊没有定额,是不是钢筋算量时直接按绑扎连接来算,电弧焊也不套定额,钱也不增加。如果图纸设计本来是绑扎后来改为电弧焊,是不是也不能再扣除绑扎连接的长度?我的意思是施工单位自己考虑,反正电弧焊是用绑扎连接的方式算给施工单位了。施工单位用焊接,那么焊接的钱自己认,钢筋省下来了也不扣除。 2、砖砌体,砖线条是不另外调定额的,因为定额已经综合考虑了线条。但砖线条的工程量算不算? 3、泵送高度超过30米时调整系数为1.1,超过50米时调整1.25,如果这样执行,那么混凝土的工程量还要分层算吗?比方说混凝土直行墙30米以下算一次,30米到50米再算一次?也就是分层算? 4、短肢剪力墙混凝土套什么定额?就是像柱子一样的墙。 5、地下室和挡土墙一起的附墙框架柱是不是并到挡土墙里一起算?如果两边凸出呢?是不是分开算?

    问题补充:6、江苏德钢筋接头数是按定尺长度来的,梁底和梁支座负筋一般都没有接头,那么也算接头吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、江苏钢筋定额是按焊接考虑的,也就是说不管你的钢筋是绑扎还是机械连接,焊接的钱都已经在定额里算给你了。

    2、砖线条工程量,如果凸出来三皮砖以内的不用再算,超过三皮砖的另外再算。

    3、需要分层算,分为30m以内,30~50m以内,50m以上三个部分

    4、这个要看情况,见下图。如果每边宽在1m以内,则套L、+形柱定额,如果两边之和超过2m则按直形墙定额;

    短肢剪力墙

    5、单面凸出挡土墙并入墙内计算,双面凸出则按柱计算。

    6、接头有就算没有就不算。


    2015-07-01 09:26:58 