• 这样的屋面板说明是什么意思

    如图。 1、未注明的板受力钢筋为C8@200,是不是指板负筋? 2、底筋未绘制的为C800@200双向布置,那这块屋面板是不是没有面筋? 3、底筋相同的相邻跨板施工时其底筋可以连通,那这块屋面板要单板布置还是多板布置? 4、板厚大于100mm其跨中上层未标明钢筋者,均设置双向C6@180钢筋网,该图中屋面板只有120跟100.是不是120板厚的要布置温度筋?100厚的板厚就没有面筋了?

    单板布置

    双向布置

    答疑解惑

    问题补充:该钢筋网与四周支座负弯矩钢筋搭接300mm这个要在哪里设置?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    该钢筋网与四周支座负弯矩钢筋搭接300mm这个要在哪里设置?

    广联达服务新干线

    1、未注明的板受力钢筋为C8@200,是不是指板负筋?

    ——:那不一定啊,是指受力筋的

    2、底筋未绘制的为C800@200双向布置,那这块屋面板是不是没有面筋?

    ——:是的,那就是说只有底筋的

    3、底筋相同的相邻跨板施工时其底筋可以连通,那这块屋面板要单板布置还是多板布置? 

    ——:既然设计要求是底筋乐意联通,那就可以多板布筋的

    4、板厚大于100mm其跨中上层未标明钢筋者,均设置双向C6@180钢筋网,该图中屋面板只有120跟100.是不是120板厚的要布置温度筋?100厚的板厚就没有面筋了?

    ——:是的,是说120的,因100的不属于大于100的范围的,您的理解是正确的

    如果设计说明未注明的板面筋的规格,那么负筋就是可以参考这个配筋的

    2015-06-30 23:43:46 

  • 1、未注明的板受力钢筋为C8@200,是不是指板负筋?不是的,负筋、受力筋均包括

     2、底筋未绘制的为C800@200双向布置,那这块屋面板是不是没有面筋?是的、但是120的板还是要布置温度筋的

     3、底筋相同的相邻跨板施工时其底筋可以连通,那这块屋面板要单板布置还是多板布置?按设计要求多板布筋

     4、板厚大于100mm其跨中上层未标明钢筋者,均设置双向C6@180钢筋网,该图中屋面板只有120跟100.是不是120板厚的要布置温度筋?100厚的板厚就没有面筋了?是的100的板不需要布置温度钢筋、温度筋与负筋搭接300

    2015-07-01 06:04:06 