xi****@yeah.net 2015-06-30 22:31:09 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 2155查看 2回答
这样的屋面板说明是什么意思
如图。 1、未注明的板受力钢筋为C8@200,是不是指板负筋? 2、底筋未绘制的为C800@200双向布置,那这块屋面板是不是没有面筋? 3、底筋相同的相邻跨板施工时其底筋可以连通,那这块屋面板要单板布置还是多板布置? 4、板厚大于100mm其跨中上层未标明钢筋者,均设置双向C6@180钢筋网,该图中屋面板只有120跟100.是不是120板厚的要布置温度筋?100厚的板厚就没有面筋了?问题补充:该钢筋网与四周支座负弯矩钢筋搭接300mm这个要在哪里设置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳该钢筋网与四周支座负弯矩钢筋搭接300mm这个要在哪里设置?
1、未注明的板受力钢筋为C8@200,是不是指板负筋?
——:那不一定啊,是指受力筋的
2、底筋未绘制的为C800@200双向布置,那这块屋面板是不是没有面筋?
——:是的,那就是说只有底筋的
3、底筋相同的相邻跨板施工时其底筋可以连通,那这块屋面板要单板布置还是多板布置?
——:既然设计要求是底筋乐意联通,那就可以多板布筋的
4、板厚大于100mm其跨中上层未标明钢筋者,均设置双向C6@180钢筋网,该图中屋面板只有120跟100.是不是120板厚的要布置温度筋?100厚的板厚就没有面筋了?
——:是的,是说120的,因100的不属于大于100的范围的,您的理解是正确的
如果设计说明未注明的板面筋的规格,那么负筋就是可以参考这个配筋的
2015-06-30 23:43:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看