• 框架柱节点核心区的箍筋肢数如何设置?

    如题,在节点设置里吗?

    节点核心区

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 新建柱后在属性名称下修改肢数就可以啦,如果同一棵柱子不同楼层的肢数不同可以在构件属性编辑器中修改肢数的信息

    2015-07-07 15:50:37 

  • 你好:是的你输入对了。柱子的箍筋肢数同节点区域以下的相同,所以在这里不需要再输入肢数了。

    2015-07-01 11:32:09 

  • 答:节点区箍筋是2*2肢的,是外包箍筋,这样C10-100就可以了,内箍筋按柱的,不用另行输入。

    2015-07-01 11:48:43 