• 关于消防报警主机,消防报警总线及联动主线的问题

    本工程共有11栋楼,消防报警控制中心位于11#楼的地下室。11号系统图(截图—,黄色部分为本人标注);1~10号楼系统图类似,现以10号楼系统图为例(截图二);10号楼室外进线(截图三) 问题一:截图一中右侧消防报警总线及联动控制线是否指的是椭圆圈中的所有线?如果是指所有线,截图三弱电外线由消防报警控制中心引来的进户线是2*ZR-KVV19*1.5和YJV3*4,而进入室内后从消防端子箱出来后为D+FS+P+K+CX,是否可以理解为D+FS+P+K+CX线是由进户线2*ZR-KVV19*1.5和YJV3*4分出来的;如果单指D+FS线,那么其余的P、K、CX线由何处引来是否图纸未明确? 问题二:截图二中右侧上半部分交待消防电话总线由地下室线槽进入消防监控室,此处电话总线是指消防电话插孔线+消防电话分机线?还是单指其中的消防电话分机线,消防电话插孔线归到上面提到的消防报警总线及联动控制线中? 请前辈不吝赐教,不胜感激

    线槽

    圆圈

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题一:截图一中右侧消防报警总线及联动控制线是否指的是椭圆圈中的所有线?如果是指所有线,截图三弱电外线由消防报警控制中心引来的进户线是2*ZR-KVV19*1.5和YJV3*4,而进入室内后从消防端子箱出来后为D+FS+P+K+CX,是否可以理解为D+FS+P+K+CX线是由进户线2*ZR-KVV19*1.5和YJV3*4分出来的;如果单指D+FS线,那么其余的P、K、CX线由何处引来是否图纸未明确?

    是指的是椭圆圈中的所有线;可以理解为D+FS+P+K+CX线是由进户线2*ZR-KVV19*1.5和YJV3*4分出来的;中间应有相关设备的,具体要对应各楼的系统图来判断,你这个没有其他进线了,你这样理解是对的。

    问题二:截图二中右侧上半部分交待消防电话总线由地下室线槽进入消防监控室,此处电话总线是指消防电话插孔线+消防电话分机线?还是单指其中的消防电话分机线,消防电话插孔线归到上面提到的消防报警总线及联动控制线中?

    此处电话总线是指消防电话插孔线+消防电话分机线的。总线嘛。

    所有电话线是互通的。

    最好全套图发来,我给你看看。

     

    2015-07-03 08:17:49 

  • 截图只是局部,火灾报警系统,另外你是有11栋楼组成的一个大的汇总,所有分支,之间连接设备需要逐步明确。

    截图一,需要结合总干线,确定是每个单体楼的火灾报警,单独直接到11#消控中心还是中间有几栋楼是并联在一起的,这个和总设计点位有一定关系。

    截图二,依照截图一回复按整体回看;

    电话线和电话分机线,需要看设计说明,是分开布置的还是公用的,另外还要参照电话主机是否满足此项要求。一般分开施工的多,手报插孔一路,机房或者重要场所消防电话分机单独一路。

    熟读图纸,纵观系统,才能完整计算,否则会遗漏的。