• 砌体加筋问题

    如图,设置砌体加筋时,结构说明入墙1米,但是如果遇见这种不规则边缘构件,左边砌体加筋是要多设置长一点吗?因为图中显示左边砌体加筋伸入墙内只是500MM?还有设置砌体加筋时是设置在柱中还是柱边?还是软件认定只要你设置时输入1000MM,软件计算时它会自动计算柱边开始伸入墙1000MM?不用在意这些细节?

    砌体加筋

    伸入

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:软件里墙体长度小于你定义的长度1000时,不会扣减拉结筋的长度,所以有这短墙时,要选择拉筋后修改一下长度才对。否则计算长了。

    你这种情况不能用T型号的拉结筋。应该用三个一字型号的来布置。T型号的拉结筋用于全部是后砌墙时的做法,你这里是暗柱。

    2015-07-03 10:39:58 