503957030@qq.com 2015-07-03 10:15:48 | 福建省 安装算量GQI | 1174查看 4回答
这样的防雷接地怎么算??求大神教学
屋面防雷旁边那一圈是什么?怎么计算?还有怎么利用柱子引下?图怎么看?接地的又怎么计算
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
屋顶一圈是避雷网。
利用柱主筋做接地引下线按标注的点数*高度计算延长米。
不是!是小箭头。
你这个工程没有标注引下线点数,是周边所有柱子。
2015-07-03 10:21:00
-
面防雷旁边那一圈是什么?怎么计算?按图示长度乘以1.039
还有怎么利用柱子引下?图怎么看?接地的又怎么计算
还有怎么利用柱子引下利用柱内两根钢筋引下线
接地的又怎么计算按基础接地平面图中的尺寸测量计算
2015-07-03 10:20:10
-
多简单啊 屋面 一圈圆钢 接闪器 引下线 是小箭头 引上 或引下 布置立管就行了 还得计算焊接 基础接地极清单有
2015-07-04 09:31:41
-
1.屋面防雷旁边那一圈是防雷带,小十字是防雷带的支持卡,按每根150长计取,防雷带按四周长度计算长度。
2.利用柱子.引下要看基础接地平面图的那个向上的箭头B是由此在基础地梁利用柱外边二根主筋焊接至屋面梯间位置引出连接至那一圈防雷带,并引上至梯间顶的那一圈防雷带相连接的意思,
3.接地的计算按图中承台相连接的线计算长度并*2作为基础接地网的量,其基础地梁的水平主根[下面两边各一根].转角和与引下线[立筋2根]和地梁主筋与承台内钢筋[2根]相边焊接部位计算为接地跨接线,以处为单位计取。
2015-07-03 16:56:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看