• 请教成套高压配电室调试怎么套定额?问题比较多,望细心解答。

    1.我们这个工程有电源进线柜两个,pt柜两个,母联柜和隔离柜各一个还有变压器柜4个,这些都要套那些调试定额? 2.每个成套高压柜中仪表及继电器、一次和二次回路是不是厂家已经调试好了,不需要现场再调试了? 3.基于第二点且我们只有每个柜子的断路器及电流互感器调试资料是不是定额时只包含本体设备调试,因此要乘系数?具体剩多少? 4.备用电源调试是否包含了母联柜和隔离中的断路器等元件调试,因此母联柜和隔离柜不单独套调试定额了? 5.高压母线调试包含了一组电压互感器,那是不是pt柜就不再单独套定额了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    回答:1定额上都是低压,所以调试没有高压定额,这个调试也是谁干谁就负责调好了。

    2.成套高压柜,一次二次已经调制好了

    3.这个系数其实是没有的,只是为了做够调试的费用

    4.包含了不需要再调试

    5.PT柜和母线不一样,需要单独调试

    2015-07-05 08:19:55 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题