52****@qq.com 2015-07-04 10:03:29 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 7733查看 5回答
广联达输入梁吊筋
图中的主梁有两根次梁搭接,那么在广联达钢筋算量输入吊筋的时候是输入总的吊筋数还是一个搭接处的吊筋数,如图,搭接如吊筋为2C12,那么在广联达中是输入2C12还是4C12
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图中的主梁有两根次梁搭接,那么在广联达钢筋算量输入吊筋的时候是输入总的吊筋数还是一个搭接处的吊筋数,如图,搭接如吊筋为2C12,那么在广联达中是输入2C12还是4C12
在主梁有两根次梁,在广联达钢筋算量原位标注时,次梁栏中应有次梁宽度,如250/250,表示有两根次梁,然后在次梁吊筋栏中应输入为2C12/2C12,表示在每根次梁处有两根吊筋.这样输入时可以准确的按不同次梁宽度准确计算吊筋的长度.
2015-07-04 11:18:41
-
你这样在一跨中处理应当输入4C12才可以计算完善的。
你可以原位标注时使用原位自动生成功能处理的。
2015-07-04 10:04:48
-
次梁加筋你这输入也有错误,应该是次梁宽度200/200,次梁加筋6/6,吊筋就成了2c12/2c12,次梁多的话不同的次梁用“/”隔开。
2015-07-04 10:05:52
-
梁属性编制的时候是需要设置梁跨数量的,原位标注的时候设置相应的节点(如下图所示),使梁跨数量正确,由此两根次梁在原位标注的地方都需要设置吊筋。
2015-07-04 10:12:34
-
直接自动输入吊筋,方法上边大神说的已经很清楚了啊`
2015-07-05 14:10:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看