chen815 2015-07-04 20:06:03 | 湖北省 安装 | 25470查看 2回答
补风属于消防系统还是通风系统?
补风属于消防系统还是通风系统?消防补风和补风是否有区别?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
补风属于通风系统,消防补风和补风没有区别。
通风其实的含义还是很宽泛的。
就像你打开窗户,就是通风,是自然通风。另一种通风方式就是机械通风。机械通风就是自然通风不能满足要求的时候,利用风机设备来达到通风换气。在机械通风中,一般采用机械排风,自然补风,当自然补风不能满足的时候,要机械补风。建筑防火要求设的是防排烟,防烟主要是防烟楼梯间,需设加压送风。排烟就是火灾发生后把烟排走,不至于造成人员伤亡。如果自然补风不能满足的时候,需要设补风系统。
这是针对地下车库而言的。《汽车库、候车库、停车场设计防火规范》第8.2.7规定:汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%,这就是日常通称的消防补风,但是它还是属于通风系统,只是消防验收也检验这个。
2015-07-05 06:48:37
-
补风属于消防系统还是通风系统?通风
消防补风和补风是否有区别 消防补风就是排烟补风,只是补风的一种
2015-07-05 13:57:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看