• 接地极的问题

    老师你好!我有个项目的接地装置制作安装 是利用底板钢筋作接地极的,在北京200定额中是以m2为单位计算的,请问接地极的面积是否按照基础底板的面积计算呢?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    老师你好!我有个项目的接地装置制作安装 是利用底板钢筋作接地极的,在北京200定额中是以m2为单位计算的,请问接地极的面积是否按照基础底板的面积计算呢?

     

    应该是按基础底面积计算的,这个可以看一下计算规则,河北的计算规则如下,北京的应该在计价软件的帮助里也可以找到,应该是一样的

    基础底

     

    2015-07-05 12:55:04 

  • 接地极的问题:有个项目的接地装置制作安装 是利用底板钢筋作接地极的,在北京200定额中是以m2为单位计算的, 接地极的面积是 按照基础底板的面积计算的;

     