• 请问消防报警系统里的这几个图标代表什么?通风阀门怎么快速计算

    1、请问消防报警系统里的这几个图标代表什么,需不需要算量?2、消防电梯控制多线是消防安装单位做还是电梯安装公司做?3、通风系统阀门管件规格繁多,怎样才能快速准确算量?4、消防配电箱到消防设备的线是明配还是暗配,一般由哪个单位负责安装?安装新手,麻烦大家指教,谢谢啦

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、请问消防报警系统里的这几个图标代表什么,需不需要算量?

    复:第一行表示消防风机手动多线控制线路,需要从消防排烟风机(一般在屋顶或局部室外)直接单独敷设管路到消控中心,你这里显示的有30根,应该是有30台消防排烟风机直启直控,需要按照图纸按实进行计算工程量;第二行消防电梯控制多线,是消防电梯机房直接到消控中心的多线联动控制线,图中表示有12组电梯需要单独直接远程控制,需要按照图纸按实进行计算工程量。

     

     

    2、消防电梯控制多线是消防安装单位做还是电梯安装公司做?

    复:属于消防施工范围,由消防施工单位做。

     

     

     

    3、通风系统阀门管件规格繁多,怎样才能快速准确算量?

    复:首先看下该项目图例,上面一般标注的很清楚的,可以参照,然后按照标记,慢慢熟悉的过程。

     

     

    4、消防配电箱到消防设备的线是明配还是暗配,一般由哪个单位负责安装?

    复:消防端子箱到消防设备的线路,若是穿管,前期的是预埋,后期无法预埋暗配的明配,或是主线部分桥架内敷设。由哪个单位负责安装,分几个方面,首先看该工程合同说明,有的是一开始消防就单包出来的,就得由分包施工的消防单位负责前期的预埋和后期施工,若该工程合同内已经注明,此部分管路预埋,由安装分包负责,那消防单位就只负责后期穿线布线和消防设备安装。

     

    新手,不要怕,我也是新手,慢慢积累慢慢学习的。

    2015-07-06 08:52:14 

  • 以上答得都对,做好一个预算员,要先看合同,不懂得多看定额,不会的看图集,至于谁做必须看合同。别人说的只是大多数地方的做法。1、需要。2、一般消防施工做。3、练习图形,能快一些。交叉处别落下了。4、看系统图是如何敷设的,几种敷设方式都有可能。

    2015-07-06 13:42:10 

  • 1、消防报警系统里的这几个图标多芯控制电缆,需要算量。

    2、消防电梯控制多线是消防安装单位做。

    3、通风系统阀门管件规格繁多,熟练就能快速准确算量。

    4、消防配电箱到消防设备的线一般是桥架或穿管明配,一般由电梯安装公司单位负责安装。

    2015-07-06 07:16:51 

  • 你好:1、请问消防报警系统里的这几个图标代表什么,需不需要算量?30根消防风机的控制电缆,12根电梯控制电缆。

    2、消防电梯控制多线是消防安装单位做还是电梯安装公司做?由消防安装单位做。

    3、通风系统阀门管件规格繁多,怎样才能快速准确算量?按照系统计算。

    4、消防配电箱到消防设备的线是明配还是暗配,一般由哪个单位负责安装?大部分都是暗配管线,由土建单位预埋做的多些。

    2015-07-06 07:41:13 