秦菲 2015-07-06 09:14:30 | 山东省 土建 | 1595查看 4回答
下图中,板里面的受力筋 是双层双向?
下图中,板里面的受力筋 是双层双向?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是的
您看一下说明啊
一个说明的给出上部钢筋绘制了,但是没给出钢筋标注明细~配筋信息
一个说明是,根本就没给绘制钢筋,这样就只是下部钢筋信息,是双向的
2015-07-06 10:36:44
-
你好:
1、先说底筋:如果图纸绘制出了钢筋就不用管了。如果某些板没有绘制钢筋,那么底筋是通长的c8-200
2、面筋:你的图纸应该绘制出了面筋,且有些钢筋型号有些没有钢筋信息,没有钢筋信息的钢筋是c8-200
3、建议上传板筋布置图来分析。
2015-07-06 09:23:12
-
你的说明是说双向,没有说双层,这要结合图纸的。。一般情况双层双向都是有说明的。。板钢筋是双向布置的。。如果只告诉了一个方向,另一个方向没告诉的话,就用分布筋的钢筋定义。。双层双向一般出现在地下室,以及顶板。。看下图有负筋的都不是双层双向的
2015-07-06 09:55:18
-
你好:不一定是双网双向的,因为没有看到楼板的上部钢筋是怎么画的。
2015-07-06 09:18:17