• 各引下线3米范围内敷设5cm厚沥青层 怎么理解?如何计算工程量?如何组价?

    防雷接地图纸中说明中,有一句:各引下线3米范围内敷设5cm厚沥青层。请问各位专家,该说明如何理解?如何计算工程量?如何套清单和北京定额呢?感谢耐心解答!

    问题补充:该如何套取清单项目和定额子目呢?是不是该走路面的子目啊?万分感谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    防雷接地图纸中说明中,有一句:各引下线3米范围内敷设5cm厚沥青层。此话的意思是引下线与接地母线连接点处3m范围内敷设5cm的沥青层,是起到防腐和绝缘隔离的作用。

    每处引下线工程量=3*3=9m2,可以借用市政道路面层“沥青砼 5cm”定额计价。

    2015-07-06 14:18:44 

  • 支持楼上解释

    2015-07-06 16:38:31 

  • 就是线路的基础。

    2015-07-06 13:06:46 

  •      这个做的很少的,如果要做得话可以解释为:引下线附近的绝缘电阻值,说白了就是人路过此根引下线时候如果碰让雷击,可以不通过地面向人传导,一般绝缘电阻大于50K欧姆,绝缘方式1、5cm沥青,2、15cm砾石层,面积乘以厚度你肯定会算的。

    2015-07-06 13:26:07 