音速星语 2015-07-06 14:41:37 | 山西省 土建 | 6171查看 1回答
山西省2011定额中,什么情况下套满堂脚手架?
现在施工现场地下二层已浇筑完毕,层高3.3m,甲方给予顶板模板,不给满堂脚手架。理由是板模板中的钢支撑已经包括了满堂脚手架。模板中的钢支撑指的是什么?包括钢管和扣件吗?还能再套满堂脚手架吗?定额解释中的第一条说层高3.3m以上的重新计算脚手架。这个是说层高3.3m以内的满堂脚手架就包含在模板中了吗?是不是3.3m以内所有的脚手架就都不另外计算了呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、现在施工现场地下二层已浇筑完毕,层高3.3m,甲方给予顶板模板,不给满堂脚手架。理由是板模板中的钢支撑已经包括了满堂脚手架。层高3.3m以内浇筑脚手架不能再计算,浇筑模板定额已经包含。
2、模板中的钢支撑指的是支模板时的钢管支撑,包括钢管和扣件。层高3.3m以内不能再套满堂脚手架,层高超过3.3m以上时按施工组织设计计算脚手架,定额内包含的脚手架也不扣减。
3、定额解释中的第一条说层高3.3m以上的重新计算脚手架。这个是说层高3.3m以内的满堂脚手架就包含在模板中了,是3.3m以内所有的脚手架就都不另外计算了。