• 钢筋抽样与图形算量导图中暗柱的问题。

    钢筋算量导入图形算量的时候,我看大多数人的意见是不导入暗柱,我个人认为这种观点也更加合理。我想问一下,假如导入暗柱了,而且暗柱套的是剪力墙的定额,最终的模板工程量和混凝土工程量会不会不准确,有相关经验的前辈解释一下,谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不导入暗柱不如全部导入暗柱好。

    暗柱导入后,虽然是剪力墙的子目,绘图也是重合,但软件是会自动三维扣减的,绝对不会重复计算。

    再者,暗柱的子目可以注明暗柱,这样核对是也很方便的。

    2015-07-07 08:53:21 

  • 你好:1对于有截图的楼上说的是存在异性暗柱时候是应该导入,导入后选中暗筑右击选择转化为剪力墙。(只对于楼上说的异性暗柱)

    2如果你的图中没有异性暗柱,只是普通暗柱那么就不要导入,导入后会带来不必要的浪费时间。

     

    2015-07-07 08:59:35 

  • 个人认为是要导入暗柱的,因为,现在有好多异形柱(如下图),说是端柱,也像异形暗柱。。如果你识别的话,这个是识别到暗柱里面的,向这种的如果不导入,计算的就会不准确。。所以,建议还是要导入。。对于量,软件自动合并到剪力墙里面,这个大可放心。。 导入图形