• 梁中部钢筋与右支座钢筋有矛盾没,中间是11C25 8/3 ,右支座筋是17C25 6/6/5

    依这样看中间上排筋是8根,但是有二根不伸入支座,因为右支座筋上排是6根,但是我觉得上排筋应是一样的,大家说是图纸设计有问题,还是理解的有问题,急求解决

    伸入

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    依这样看中间上排筋是8根,但是有二根不伸入支座,因为右支座筋上排是6根,但是我觉得上排筋应是一样的,大家说是图纸设计有问题,还是理解的有问题,急求解决

    你好:你说对了属于图纸标注前后没有统一。建议咨询一下设计人员8/3改为6/5。450的截面布置8根25有点密了。

    右支座钢筋

     

    2015-07-08 15:42:00 

  • 6根(4跨)为梁的上部通长筋,另2根为该跨的钢筋(该跨为8根筋),全部钢筋都应该锚入支座。

    2015-07-08 16:54:30 