• 请问下图黄圈里的量应该怎么提取?谢谢

    1.系统图中的wx2应该是bv-3*4的线,但是怎么和灯具链接了?应该按照什么线计算工程量? 2.在第一张图中“引至安装高度高于1500电气设备的导线均沿顶板敷设”照明系统中的开关是距地1.3米的,是按层顶计算还是层底? 3.第一张图中说“卫生间等电位箱与插座采用BVR-1X4mm PC16在板内或墙内暗敷"跟我第一个问题有关么?等电位箱和插座间都应该按BVR-1X4mm PC16计算,还是系统图中的bv3*4?是怎么连接的?

    顶板

    敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.系统图中的wx2应该是bv-3*4的线,但是怎么和灯具链接了?应该按照什么线计算工程量?一般很少这样插座连接灯具,咨询设计如果没错的话,就按4平方线计算,根数根据图纸。

    2.在第一张图中“引至安装高度高于1500电气设备的导线均沿顶板敷设”照明系统中的开关是距地1.3米的,是按层顶计算还是层底?开关一般都是按层顶到开关的垂直距离。

    3.第一张图中说“卫生间等电位箱与插座采用BVR-1X4mm PC16在板内或墙内暗敷"跟我第一个问题有关么?【没关系,3*4是电源线,这个是等电位接地母线】等电位箱和插座间都应该按BVR-1X4mm PC16计算,还是系统图中的bv3*4?【电源线按3*4,按图计算;等电位从插座引出到等电位箱,具体位置看图纸】是怎么连接的?【一般是焊接】

    2015-07-08 17:17:39 

  • 1 .3 同意 但照明开关 应该 是 从地算起

    2015-07-09 15:09:04 