关于电缆保护管和电气配管
电缆埋地敷设,有保护管,采用的是SC70,我应该选择电缆保护管定额还是电气配管中的电管埋地敷设啊?这两个定额之间有区别吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电缆(或电线)埋地敷设,全部穿保护管,采用的是SC70,此时选择电管埋地敷设定额子目。
电缆(或电线)埋地敷设,不穿保护管,但规范规定(电缆不穿管埋地敷设时,在穿越马路、水沟、建筑物或出地面时,必须穿电缆保护管),此时这部分穿的电管,应该选择电缆保护管定额子目。
电缆(或电线)埋地敷设,穿塑料管,但规范规定(电缆穿塑料管埋地敷设时,在穿越马路、水沟、建筑物或出地面时,必须换成穿钢管保护),此时这部分穿钢管的电管,应该选择电缆保护管定额子目。
2015-07-08 16:54:01
-
电缆埋地敷设,有保护管,采用的是SC70,你应该选择电缆保护管定额。一个是针对电线,一个是针对电缆。
2015-07-08 16:10:28