• 电缆沿吊顶管内敷设,需要配置接线盒吗?

    电线配管中,关于接线盒数量北京2012定额有要求,假设电缆沿吊顶内穿管敷设,接线盒的数量也是按照电线配管要求一样吗?还有关于管线埋地敷设的话,接线盒数量如何确定?也要符合30、20、15、8的要求吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
          电线配管中,关于接线盒数量北京2012定额有要求,假设电缆沿吊顶内穿管敷设,接线盒的数量不应是按照电线配管要求一样配接线盒的,还有关于管线埋地敷设的话,接线盒数量应该是接实际需要确定,不一定是要符合30、20、15、8的要求的,你可以看一下北京市电气安装定额中相关的电缆敷设说明和计算规则就清楚了。

    2015-07-08 17:00:29 

  • 电线配管中,关于接线盒数量北京2012定额有要求,假设电缆沿吊顶内穿管敷设,接线盒的数量也是按照电线配管要求一样

    还有关于管线埋地敷设的话,接线盒数量也要符合30、20、15、8的要求。

    2015-07-08 16:46:21 

  • 一、凡是电线管与用电器(开关、插座、灯具、电视、电话、模块、摄像机等)连接处,都要用接线盒做转换。
    二、为施工(管内穿线)方便,增加过线盒。设计无要求时,配线保护管遇到下列情况之一,应增设管路保护盒和拉线盒;
    1.管长度每超过30m,无弯曲;
    2.管长度每超过20m,有1个弯曲;
    3.管长度每超过15m,有2个弯曲;
    4.管长度每超过8m,有3个弯曲。

    2015-07-08 17:18:24 