无双盛夏 2015-07-08 23:46:19 | 重庆市 其他专业 | 2240查看 2回答
梁集中标注和原位标注
梁上部原位标注在支座上多余的钢筋是不是为负筋?那如果原位标注在梁的下部且在支座边上,是不是表示为梁下部负筋?如平法34页5轴和6轴的示意图所示梁下部跨中标注如果在左边支座上,也就是表示有2根为下部负筋?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
梁集中标注和原位标注:梁上部原位标注在支座上多余的钢筋不是负筋,那8根钢筋分两排,第一排只有2根中间的钢筋的支座筋,还有2根是那个集中标注的通长筋,第二排4根都是支座筋,如果原位标注在梁的下部且在支座边上,那也不是表示为梁下部负筋,如平法34页5轴和6轴的示意图所示梁下部跨中标注如果在左边支座上,这个一般没有如果,有的话也是下部钢筋,只是标注偏了,梁上没有负筋,只有上部筋、下部筋、支座筋、侧面纵筋。
2015-07-09 00:24:40
-
梁上部不是贯通的支座钢筋,是梁的负弯矩筋,又称抗剪钢筋。两下部钢筋是抗拉钢筋,都会贯穿支座。梁下部没有负筋一说。
2015-07-09 08:05:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看