全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    吊筋

    答疑解惑

    主次梁相交处吊筋的设置可以设置出来,如下图,次梁相交处没有吊筋,只有两侧附加的6D@50,请问该怎么设置

    主次梁相交处吊筋的设置可以设置出来,没有吊筋只有两侧的附加6D@50,也就是次梁加筋的设置,你可以在画图前

    广联达服务新干线

    计算设置中设置,也可以在画完图的自动生成吊筋中设置,还可以在原位标注的表格中输入.


    2015-07-09 10:47:49 

  • 在计算设置中主次梁交接处勾选,软件自动计算。

    2015-07-09 14:36:50 

  • 你好:梁里的吊筋没有全部布置时,可以在梁的原位标注里输入次梁宽度后,再输入吊筋信息。

    附加的箍筋可以在自动生成吊筋里用自动生成一下。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    次梁

    2015-07-09 10:20:04 

  • 次梁相交的地方就没有吊筋了,吊筋没有特殊说明的只有标注的地方有

    2015-07-09 10:20:56 

  • 你好:提取梁跨后,输入附件箍筋即可。

    2015-07-09 10:20:20 

  • 你好:你在自动生成吊筋的界面上不用输入吊筋信息,直接在次梁加筋处输入6,在进行绘制就可以了。

    2015-07-09 10:29:39 

  • 吊筋、次梁加筋都可以自动生成的,但整楼生成后必须仔细的检查,有很多部位是不能够生成的,需要原位标注补充生成处理。 次梁加筋只需要输入根数就可以了,间距50不需要输入。 吊筋 答疑解惑 广联达服务新干线 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2015-07-09 10:29:54 