小胖不会飞 2015-07-09 10:11:05 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1146查看 7回答
吊筋的设置
主次梁相交处吊筋的设置可以设置出来,如下图,次梁相交处没有吊筋,只有两侧附加的6D@50,请问该怎么设置
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
-
在计算设置中主次梁交接处勾选,软件自动计算。
2015-07-09 14:36:50
-
你好:梁里的吊筋没有全部布置时,可以在梁的原位标注里输入次梁宽度后,再输入吊筋信息。
附加的箍筋可以在自动生成吊筋里用自动生成一下。
2015-07-09 10:20:04
-
次梁相交的地方就没有吊筋了,吊筋没有特殊说明的只有标注的地方有
2015-07-09 10:20:56
-
你好:提取梁跨后,输入附件箍筋即可。
2015-07-09 10:20:20
-
你好:你在自动生成吊筋的界面上不用输入吊筋信息,直接在次梁加筋处输入6,在进行绘制就可以了。
2015-07-09 10:29:39
-
吊筋、次梁加筋都可以自动生成的,但整楼生成后必须仔细的检查,有很多部位是不能够生成的,需要原位标注补充生成处理。 次梁加筋只需要输入根数就可以了,间距50不需要输入。
2015-07-09 10:29:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看