• 窗户开洞是否和墙面开洞一样计算?

    老师您好! 如图, 窗户上安装有6厚银色铝板, 现在设计变更, 要求在铝板上部分开洞, 供仪表、风机等的安装使用, 请问这个开洞是不是用活动架就可以完成了? 还需要搭双排脚手架吗? 以前问过墙上开洞一般不需要搭双排, 活动架即可, 这个窗户开洞也是同样的吗? 再追问一下, 如果需要搭双排架, 那么如何合理计算工程量, 查询相关资料显示, 内墙一般只给装饰, 不给砌筑(开洞), 外墙开洞装饰并在一起,只算一遍架子? 这样理解的话, 实际开洞只能算一遍砌筑脚手架了???(不含装饰) 谢谢!!!

    设计变更

    双排脚手架

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:你的这个所谓导热开洞工作只能按活动架子考虑,不能按任何形式的脚手架定额子目考虑

    (一)上海的外墙砌筑脚手架计算要满足以下几个条件

    (1)必须是外墙部位,并且是有砌体形式的外墙

    (2)外墙高度必须大于3米以上

    (3)计算面积按外墙垂直投影面积计算。

    (二)内墙 抹灰脚手架

    (1)抹灰比粗大于等于3.6米

    (2)必须是抹灰项目(栓涂料,油漆等不能按抹灰脚手架计算)

     就你说的这个情况,比较忙靠谱的做法是办理签证手续,直接签注所用的人工

    至于活动架子上海没有专门的定额,所以可以在签证时用人工工日数折算成费用来代替活动架子费用,后者

    直接签注活动架子租赁费。

    开墙洞可以套用外墙砌筑脚手架 这个是完全错误的的说法。

     

     

    2015-07-12 21:08:08 

  •  窗户上安装有6厚银色铝板, 现在设计变更, 要求在铝板上部分开洞, 供仪表、风机等的安装使用, 请问这个开洞是不是用活动架就可以完成了? 还需要搭双排脚手架吗? 以前问过墙上开洞一般不需要搭双排, 活动架即可, 这个窗户开洞也是同样的吗? 再追问一下, 如果需要搭双排架, 那么如何合理计算工程量, 查询相关资料显示, 内墙一般只给装饰, 不给砌筑(开洞), 外墙开洞装饰并在一起,只算一遍架子? 这样理解的话, 实际开洞只能算一遍砌筑脚手架了???(

    窗户上安装有6厚银色铝板,现在设计变更,要求在铝板上部分开洞,这个开洞是只要活动脚手架就可以完成.不需要双排架手架.如果是外墙上开洞的话,应计算双排砌筑脚手架.只能算一遍砌筑脚手架.

    2015-07-12 16:02:45 

  • 签证按房屋修缮定额子目套用。

    2015-07-13 05:50:30 

  • 不一样。

    铝板与墙面是不一样的。

    需要补充子目计算。

    2015-07-12 14:30:17 

  • 1、这个开洞是用活动架就可以完成了,一般不需要搭双排脚手架【不过也要看施工组织设计是如何确定的】

    2、如果需要搭双排架,那么脚手架工程量=搭设高度【从地面或支撑面到窗户顶高度】*搭设宽度【一般最少也得1.2m】;内墙装饰高度超过3.6m时计算脚手架,否则不计算;内墙砌筑(开洞)高度超过1.2m时需要计算脚手架,否则不计算;外墙开洞装饰并在一起,只算一遍架子。这样理解的话,实际开洞只能算一遍砌筑脚手架了。

    2015-07-12 18:12:31 

  • 老师您好!如图, 窗户上安装有6厚银色铝板, 现在设计变更, 要求在铝板上部分开洞, 供仪表、风机等的安装使用, 请问这个开洞是不是用活动架就可以完成了?还需要搭双排脚手架吗?

    这个脚手架不能再计算了,你套了外墙脚手架之后这个不能再计算的,如果已完工在脚手架已拆除的情况下,可以进行现场签证的!

     以前问过墙上开洞一般不需要搭双排, 活动架即可, 这个窗户开洞也是同样的吗?

    可以搭设活动脚手架的!

     再追问一下, 如果需要搭双排架, 那么如何合理计算工程量, 查询相关资料显示, 内墙一般只给装饰, 不给砌筑(开洞), 外墙开洞装饰并在一起,只算一遍架子? 这样理解的话, 实际开洞只能算一遍砌筑脚手架了???(不含装饰) 谢谢!!!

    你说的是正确的,是只能算一次!

     

    2015-07-12 19:53:12 