雨姗 2015-07-14 11:33:25 | 河南省 安装 | 871查看 3回答
消防安装问题
1.喷淋头是DN15的,可是连接喷淋的横管是DN25的,请问连接DN25与喷头的立管应按多少计算?2自动喷淋系统的调试控制装置调适点数是否按照喷头数量557选择500点以上。3自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统、分别不同点数以‘系统’为计量单位,其点数按照多线制与总线制报警器的点数计算。是说各种温感、烟感、报警接口、报警按钮的实际数量计算点数,是各自按一个系统,还是按点数计算一各系统。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
图片是建设部定额全统安装工程预算定额解释。
2015-07-14 22:04:28
-
1.喷淋头是DN15的,可是连接喷淋的横管是DN25的,请问连接DN25与喷头的立管应按多少计算?图纸没有标注按0.5米计算
2自动喷淋系统的调试控制装置调适点数是否按照喷头数量557选择500点以上。对,大于500点
3自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统、分别不同点数以‘系统’为计量单位,其点数按照多线制与总线制报警器的点数计算。是说各种温感、烟感、报警接口、报警按钮的实际数量计算点数,是各自按一个系统,还是按点数计算一各系统。
按所有点数计算系统
2015-07-14 11:54:55
-
1、喷淋头是DN15的,可是连接喷淋的横管是DN25的,请问连接DN25与喷头的立管应按多少计算?
图纸没有标注的话。预算地下室部分你可以DN25按0.5米计算,住宅部分你可以按0.2米计算; 结算的话,按现场实际施工长度计算。
2、自动喷淋系统的调试控制装置调适点数是否按照喷头数量557选择500点以上。
可以按大于500点计算,新计算规则有变化。
3、自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统、分别不同点数以‘系统’为计量单位,其点数按照多线制与总线制报警器的点数计算。
是指按温感、烟感、报警接口、报警按钮、输入输出模块实际点数的总和数量计算,按一个报警系统调试套相应定额。
2015-07-14 14:52:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看