• 消防安装问题

    1.喷淋头是DN15的,可是连接喷淋的横管是DN25的,请问连接DN25与喷头的立管应按多少计算?2自动喷淋系统的调试控制装置调适点数是否按照喷头数量557选择500点以上。3自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统、分别不同点数以‘系统’为计量单位,其点数按照多线制与总线制报警器的点数计算。是说各种温感、烟感、报警接口、报警按钮的实际数量计算点数,是各自按一个系统,还是按点数计算一各系统。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 立管

    1.喷淋头是DN15的,可是连接喷淋的横管是DN25的,连接DN25与喷头的立管应按喷淋水平管标高至吊顶高度的距离计算。2、自动喷淋系统的调试控制装置调适点数不是按照喷头数量计算,是按“报警器控制的喷淋系统控制点”数量计算的。不是喷头557就选择500点以上。3、自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统、分别不同点数以‘系统’为计量单位,其点数按照多线制与总线制报警器的点数计算。是说各种温感、烟感、报警接口、报警按钮的实际数量计算点数,是按一个报警控制器控制的所以点数计算一个系统。

    图片是建设部定额全统安装工程预算定额解释。

    2015-07-14 22:04:28 

  • 1.喷淋头是DN15的,可是连接喷淋的横管是DN25的,请问连接DN25与喷头的立管应按多少计算?图纸没有标注按0.5米计算

     

    2自动喷淋系统的调试控制装置调适点数是否按照喷头数量557选择500点以上。对,大于500点

    3自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统、分别不同点数以‘系统’为计量单位,其点数按照多线制与总线制报警器的点数计算。是说各种温感、烟感、报警接口、报警按钮的实际数量计算点数,是各自按一个系统,还是按点数计算一各系统。

    按所有点数计算系统

    2015-07-14 11:54:55 

  •   

    1、喷淋头是DN15的,可是连接喷淋的横管是DN25的,请问连接DN25与喷头的立管应按多少计算?

    图纸没有标注的话。预算地下室部分你可以DN250.5米计算,住宅部分你可以按0.2米计算; 结算的话,按现场实际施工长度计算。

    2、自动喷淋系统的调试控制装置调适点数是否按照喷头数量557选择500点以上。

    可以按大于500点计算,新计算规则有变化。

    3、自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统、分别不同点数以系统为计量单位,其点数按照多线制与总线制报警器的点数计算。

    是指按温感、烟感、报警接口、报警按钮、输入输出模块实际点数的总和数量计算,按一个报警系统调试套相应定额。

    2015-07-14 14:52:18 