• 软件计算的梁板混凝土工程量和实际用量差别大

    工地下料打混凝土计算梁板的时候每次使用广联达计算出来的工程量比实际少许多,比如计算出梁板工程量为150立方,可实际上用了180立方,我检查过绘图构件没有错误,现场混凝土过磅分量也是足够的,施工也是按图纸施工,请问各位这是着怎么回事?下图是我的梁和板计算规则,不知道有没有错

    计算梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    工地下料打混凝土计算梁板的时候每次使用广联达计算出来的工程量比实际少许多,比如计算出梁板工程量为150立方,可实际上用了180立方,我检查过绘图构件没有错误,现场混凝土过磅分量也是足够的,施工也是按图纸施工,请问各位这是着怎么回事?下图是我的梁和板计算规则,不知道有没有错

    你的设置是没有错的,软件计算也是不错的,在实际施工中,多方面原因影响混凝土量的,如在施工中损耗大,混凝土坍落度较大,施工时梁板截面较大,都影响混凝土用量,尤其是板,如果控制不好厚度,板面积较大,每增厚1CM,混凝土要增加几方到十几方都是有的.

    2015-07-16 14:27:53 

  • 软件计算的梁板混凝土工程量和实际用量差别大

    与软件计算无关,是混凝土供应量问题。混凝土塌落度过大,混凝土量就不够了。

    2015-07-16 11:45:21 

  • 设置一般按默认即可,工程量没问题,手算试试可验证。1、砼施工有损耗;2、砼量不足。我们为要1.1—1.15方商品砼,才可浇1方砼,我验证过的。

    2015-07-16 11:42:58 

  • 这是多方面原因造成的。

    首先软件按理论计算,不考虑施工损耗和运输损耗;其次实际施工存在梁、板尺寸大小、薄厚与理论尺寸存在误差,造成实际量增加;再者施工组织和管理是否精细也会造成损耗增大。所以综上所述,施工量要比理论计算量要大是正常的。

    软件的计算规则是按定额计算规则编制的,是不会有错。

    2015-07-16 11:45:28 