泥瓦匠 2015-07-16 18:40:55 | 福建省 其他专业 | 529查看 4回答
次梁加密的问题
今天看到施工过程中,次梁一端以柱为支座,另一端以主梁为支座,以主梁为支座端没有进行加密。请问各位同仁这样是否为正确施工操作
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
今天看到施工过程中,次梁一端以柱为支座,另一端以主梁为支座,以主梁为支座端没有进行加密。请问各位同仁这样是否为正确施工操作
你好:11G图集里说明了,可以不加密。
2015-07-16 19:00:43
-
这个只需要按照设计图纸做就行了
2015-07-17 06:14:26
-
看到施工过程中,次梁一端以柱为支座,另一端以主梁为支座,以主梁为支座端没有进行加密。请问各位同仁这样是否为正确施工操作,次梁箍筋设计没有标注的可以不加密。
2015-07-16 18:53:01
-
今天看到施工过程中,次梁一端以柱为支座,另一端以主梁为支座,以主梁为支座端没有进行加密。请问各位同仁这样是否为正确施工操作
这样也是可以的,标准图集中有这样的做法,具体应根据设计要求,设计要求不加密时,是完全可以的,所以这样做也可以认为是正确的.
2015-07-16 20:00:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看