• 砌体加筋的问题

    请问砌体墙布置砌体加筋时,利用自动生成砌体加筋。布置好后有重叠的部位,是否自动扣减?我要如何处理。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:

    1、不会自动扣减的。

    2、重叠的部位需要删除然后自己手动定义,然后绘制上、如果重叠的部位不是很多的话,可以不用管,钢筋量差别很小的。

    2015-07-17 11:18:52 

  • 你好:砌体加筋建议手工定义后绘图,自动生成的砌体加筋软件里计算有问题,不会自动扣减。而且会重叠布置。

    手工定义一字形的。L形的、T字形的。十字形的。长度定义正确。

    2015-07-17 11:40:00 