-
null 2015-07-17 16:23:54 | 浙江省 安装 | 2275查看 5回答
安装电气工程的接线盒怎么计算
安装电气工程的接线盒怎么计算
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳安装电气工程的接线盒计算一个灯具计算一个接线盒(灯头盒),一个开关计算一个接线盒,一个插座计算一个接线盒,一个用的设备计算一个接线盒,另外还要按电气规范要求和电气施工图集计算接线盒。要求是:管长每超过30m,无弯曲.管长每超过20m,有1个弯曲.管长每超过15m,有2个弯曲.管长每超过8m,有3个弯曲。按上述要求计算即可
2015-07-17 16:53:26
-
凡灯关、开关、插座等照明和弱电终端均需计开关盒,至于接线盒除剧场和厂房等空旷建筑外按规定的条件几乎没有符合的,但为周全起见可按开关盒的5%~10%计,甲乙双方都不会有多大的争议。
2015-07-17 18:44:46
-
按照个数计算灯具及线路交叉处都有接线盒!
2015-07-17 16:36:22
-
安装电气工程的接线盒的计算,直线部分可以按20米计算一个接线盒,凡是有转弯的位置也要设置一个接线盒的。
2015-07-17 16:33:48
-
设计无要求时,配线保护管遇到下列情况之一,应增设保护管路保护盒和拉线盒:
1.管长每超过30m,无弯曲
2.管长每超过20m,有1个弯曲
3.管长每超过15m,有2个弯曲
4.管长每超过8m,有3个弯曲
垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一,应增设固定导线用的拉线盒
1.管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m
2.管内导线截面为70~95mm2及以下,长度每超过20m
3.管内导线截面为120~240mm2及以下,长度每超过18m
2015-07-17 16:38:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看