兰馨树 2015-07-20 09:13:50 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1106查看 2回答
请问一下这种基坑和集水坑在一起的情况在广联达图形算量里面怎么设置
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
集水坑下面是承台,你把2个集水坑按图纸数据设置好底板厚及底部标高,边坡角度和宽度先随意用图纸中哪个数据,点布置,然后用调整边坡和出边距离调整集水坑各边的实际数据。
2015-07-20 12:26:18
-
答:利用不同标高,不同厚度的筏板布置,然后设置筏板变截面。
2015-07-20 09:28:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看