• 飘窗顶面、底面、侧面采用整体浇捣时按小型构件子目计算

    整体浇捣是什么意思?如果不是采用整体浇捣时,又怎么处理?如图,窗是设置在空调板上的,但是空调上方的顶板是到上层结构才浇筑,不是整体浇筑的。,。。窗侧面是砌砖的。。请问这个空调板及上方的悬挑板套什么定额?请问这个图工程量应该不能按飘窗定义来计算套小型构件吧??

    挑板

    飘窗定义

    问题补充:飘窗是不是2面窗以上才算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    飘窗顶面、底面、侧面不是采用整体浇捣时,按小型构件子目计算

    2015-07-20 12:39:01 

  • 你好,整体浇捣的意思是说飘窗的顶面、底面、侧面是和梁板一起浇捣的,这才叫整体浇捣,是否整体浇捣要看施工过程是怎么做的。一般都是二次浇捣的,那么要套挑檐或者雨棚的子目。500以内是按照挑檐,500以上按照雨棚。砌体要按照第三章砌体工程的子目来套。