• 防雷接地算量

    各位大侠好!我是安装算量新手,安装工程有些问题想请教一下。云南省13安装定额住宅工程防雷接地不知道是要算那几个定额量?是不是1、避雷网 沿女儿墙敷设直径 10mm以内,按下图1中屋顶画小叉的长度计算;2、避雷引下线 利用建筑物主筋引下:按总层高加桩基础中的长度再*点数*2(利用建筑物两根柱主筋引下);3、户内接地母线敷设:按下图2中蓝色线条长度算。

    桩

    女儿墙

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 分析理解基本正确;

    避雷引下线 利用建筑物主筋引下:按总层高加筏板基础底或承台基础底的长度再*点数(利用建筑物两根柱主筋引下),点数不能再乘2,定额就是按2根考虑的。另外需要套接地网调试子目。