• 风机安装工作内容套项

    在13清单计价规范里,风机安装工作内容有:1本体安装、2拆装检查、3减震台座支座安装、4二次灌浆、5单机试运行。请问在组价时候,是不是这五项都要套项,除此之外还要增加电机检查接线和支架制作安装?

    问题补充:如果需要套单机试运行,应执行哪项定额?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在13清单计价规范里,风机安装工作内容有:1本体安装、2拆装检查、3减震台座支座安装、4二次灌浆、5单机试运行。

    在组价时候,不是这五项都要套项【其中:3减震台座支座安装、5单机试运行已经包含在定额内不能再计取】,除此之外还要增加电机检查接线和支架制作安装。

    看定额说明

    支座安装

     

    2015-07-21 11:02:30 