    图纸只注明地下室顶板(160厚)以及车道板(250厚)的马凳筋未注明筏板的马凳筋,筏板厚度最厚为1.3米最薄0.3米请问这个马凳筋如何考虑,筏板的拉筋图纸也未注明,请问1.3米厚的筏板需要布置拉筋吗?做预算,最后不要搬出长篇大论以及广东通病手册这些我都知道。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 马镫是施工组织设计里考虑的,设计图纸中都不会给出,这个不是受力筋只是施工用措施筋,所以设计都不给的,做预算应该是按施组,没有的话可以先按经验数据4kg/m3估算

    2015-07-21 11:12:45 

  • 关于马凳筋问题

    .固定双层钢筋的马橙筋,如设计有规定者,按设计规定计算,设计没有规定者按间距1m计算用量,其长度为2H+20cm(H为板厚),钢筋直径不得大于双层钢筋中较小的一种。

    2015-07-21 11:11:03 

  • 你好:设计图纸有的安设计图纸,没有的安施工组织设置。

    2015-07-21 11:09:07 

  • 你好。筏板没注明马镫筋1.按照筏板的同直径钢筋采用软件里工字形的那种间距是1米,高度是筏板厚度减保护层减3根直径的钢筋,2.你们广州定额有没有筏板基础马镫筋的含量,有的话执行定额也行,河北省定额有含量,4.前面的办法解决不了就只有出签证解决了,

    2015-07-21 11:21:15 

  • 图纸只注明地下室顶板(160厚)以及车道板(250厚)的马凳筋未注明筏板的马凳筋,筏板厚度最厚为1.3米最薄0.3米请问这个马凳筋如何考虑,筏板的拉筋图纸也未注明,请问1.3米厚的筏板需要布置拉筋吗?

    末注明筏板的马凳筋,筏板厚度最厚为1.3米最薄0.3米,这个马凳筋可以按比主筋小一规格,按平均厚度考虑高度,间距按1~1.5米考虑,根据实际的筏板钢筋直径以能保证钢筋不变形为原则,来确定间距.(一般可以按1米左右布置.采用I型时,下角处长按150,顶部长度按200,垂直高按筏板厚减保护层再减面层的钢筋直径考虑即可.)1.3米的筏板如果图纸中没有设计拉筋,就不布置,设计有拉筋时就布置.

    2015-07-21 11:27:28 