• 黑龙江电缆截面指的那个怎么套定额

    如YJY 5*16的电缆,是要套1-1038截面95还是要1-1033截面16呢,因为单位是100m/束,看定额含量中的阻燃热缩管好像要套1-1038,由于对黑龙江定额不太熟悉,请各位同仁指点,另外要不要*1.025的电缆弯曲系数,还有清单描述中没有描述具体的敷设方式,招标清单中也没有如电缆沟、线管、桥架等的清单,套定额中要不要把相应的辅助工作考虑进去,比如敷设套管、填砂、盖板等。 请清楚黑龙江定额的回答,有满意的答案还会加分
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • YJY 5*16的电缆,要套1-1033才是正确的,不能套1-1038,电缆与定额是一一对应的,都是按单根面积计入,有几根就选定额的相应项目。

    2015-07-22 09:09:52 

  • 电缆截面是按单芯计算的