  • 你好:混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)4.3.1规定,拆除底模和支架时的混凝土强度要求:

    1、板 A:构件跨度不大于2米,要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值百分率应不小于50%; B:构件跨度在区间(2m,8m]的,要求上述值不小于75%; C:对于构件跨度大于8米的,要求达到100%

    2、梁、拱、壳 A:跨度不大于8米的构件 要求达到75%以上的百分率; B:跨度大于8米的构件 ,要求强度达到100%

    3、悬臂构件,均要求设计强度达到100%。

    以上是规范,在施工中看是用什么水泥:

    ①普通硅酸盐早强型水泥在28度左右的气温大概7~9天强度基本能达到75%,100%的强度要等到20天;

    ②纯硅早强水泥在以上的气温大概5~7天可以达到75%;15天左右强度能够增长到95~100%。

     

          混凝土侧模拆模时间一般只要保证表面及棱角不因拆模而受到损伤就可以了,一般情况下混凝土浇筑完一天后就可以拆了,从实际情况来看也是尽早拆拆模效果比较好。底模就根据GB50204-2002中的要求。一般来说在混凝土施工时现场留置同条件拆模试块,在估计时间差不多时进行试压,试压达到要求后经监理同意后进行拆除(因为需要填报拆模检验批,里面有拆模强度一项,要求填的就是拆模试块强度)。 按混凝土强度来确定拆模时间实际上是很难测量与控制的。 现在有一种算法是跟温度相关的,就是先测量早中晚的温度,其平均值为当天的温度,当温度乘时间(按小时计)达到600度·小时即为拆模的时间,可以参考一下。

    2015-07-22 08:54:03 

  • 你好:柱和梁侧边第二天就可拆模,梁底必须得强度达到设计值100%,一般情况下,7天,规范的判定标准是做同条件养护试块,拆前压一下可也。。。加外加剂就另当别论了,一般加了早强剂的,4天就行。。

    2015-07-22 08:53:33 