• 关于操作高度增加费

    安装工程,建筑物外立面装灯,采用吊篮。架设灯具位于标高100m的高度,我的操作高度应该是室外地坪至灯具呢?还是从脚的支撑点到灯具?我该不该取操作高度增加费呢?我个人认为100多m的高度,就算在吊篮上安装,也会降低安装效率吧。求帮助, 北京2012定额1.超高降效增加费是指操作高度(指操作物高度距楼地面距离)超过定额规定的高度时所发生的人工降效费用。 仅仅适用于室内工程吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

           安装工程,建筑物外立面装灯,采用吊篮。架设灯具位于标高100m的高度,我的操作高度应该是室外地坪至灯具的,不是从脚的支撑点到灯具的,应计该取操作高度增加费的。

         我个人认为100多m的高度,就算在吊篮上安装,也会降低安装效率的。北京2012定额1.超高降效增加费是指操作高度(指操作物高度距楼地面距离)超过定额规定的高度时所发生的人工降效费用。 这条规定是适用于室内工程的。

        室外工程应该是按实际发生,按签证处理处理,自己编制补充定额计取超高降效费。

    2015-07-22 15:17:33 

  • 答:(1)建筑物超高增加用度应列入相应分局部项工工程或办法项目综合单价中。笔直运输及外墙脚手架等办法项目已考虑高层作业因数,不得计算超高增加费,但其他办法项目如模板、里脚手架、安定网、安定挡板等可以计算超高增加费。(2)建筑物室外地坪以上全部或局部楼层整体发包时:室外地坪以上楼层高度在24米以下局部也要凭据人工机械加劝平均降效系数计算超高增加费,但建筑物室外地坪以下局部不计算超高增加费;建筑物超高增加用度不得分层分化计算。 (3)仅发包建筑物室外地坪以上某一楼层时:若该楼层板面结构标高未超出24米,那么超高增加费为零,即不计算超高增加费。

     

    2015-07-22 15:21:05 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!