• 路灯线路接地的问题?

    请问大家现在设计说明说“本工程保护接地型式采用TN-S系统,拟定选用五芯电缆,采用专用接地芯,灯杆下法兰锚筋应与基础主钢筋焊接。”那么请问大家直接是利用电缆接地还是单独敷设一根镀锌圆钢接地呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:这并不矛盾,灯杆下法兰锚筋应与基础主钢筋焊接,五芯电缆的接地线是接在灯杆法兰上部分的,所以都要做的。

    2015-07-22 16:32:02 

  • 灯杆下法兰锚筋应与基础主钢筋焊接。---就不需要利用电缆接地或者单独敷设一根镀锌圆钢接地了。


    2015-07-22 15:11:34 

  • 灯杆下法兰锚筋应用扁钢与基础主钢筋焊接连通,而灯支的五芯电缆则用专用接地芯连接于法兰螺丝即可以。

    2015-07-22 16:01:26 