• 请教个问题

    砖墙砌筑到顶以后没有梁或者圈梁,现浇板钢筋直接放在砖墙上,用砖墙做支撑,浇筑现浇现浇板可以吗?如果可以能把有关说明说发下图吗?谢谢

    问题补充:就是说现浇板直接压在墙体上,墙体做支撑现浇板的构件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:可以的,请看图集中的做法。

    砖墙砌筑

     

    2015-07-23 07:35:55 

  • 可以。

    但是没有这样的规范、图集等资料,很少用这种做法的。

    2015-07-23 07:19:11 

  • 你好:可以的。具体要看受力,要有设计人员来确定。哪些位置不需要设置参考11g329-2中的说明,如下图。

     

    浇筑

     

    2015-07-23 07:31:57 

  • 可以,但不是所有的墙都是这样的,比方说,卫生间、卧室做壁橱那里的墙,一般情况下就是下部没有梁的,直接在板上砌砖的,砌筑到板底,再现浇板的砼。

    但是,注意一点就是,墙下无梁的时候,需要沿墙体方向在板内附加钢筋的。

    一般的设计都会有说明的

    答疑解惑

    2015-07-23 07:41:06 

  • 现浇板钢筋直接放在砖墙上,用砖墙做支撑,浇筑现浇砼板是可以的,只要在墙体处加负筋或者在板面阴阳角增加放射钢筋【最好由设计人员出图】

    2015-07-23 07:30:34 

  • 在我们山东地区正式的设计图纸好像还没有你说的这种做法,估计也没有设计单位敢于如此大胆地设计,至少在现浇板下面设置一道QL,那怕是高度120的也说得过去。看来你指的这种砖混结构的建筑,一般是用于农村或非长久性的平房吧?真是平房的话,无所谓,我认为只要是现浇板的跨度不大,可以以砖墙为支撑,支设模板、浇筑现浇板,从力学的角度完全可以由砖墙做支撑的,将荷载通过砖墙传递到基础。甚至可以将现浇板外挑20--60cm。至于现浇板的钢筋布设,受力筋就必须至少布设到该现浇板的墙体外边,即漫过墙体。若是现浇板的跨度较大,就应该在板的中间横向设置一道连梁(可现浇、可为预制梁),来托住现浇板。

    2015-07-23 07:54:12 

  • 最好让设计单位的有关人员来回答这个问题。

    2015-07-23 09:22:56 

  • 2015-07-23 07:54:12

    在我们山东地区正式的设计图纸好像还没有你说的这种做法,估计也没有设计单位敢于如此大胆地设计,至少在现浇板下面设置一道QL,那怕是高度120的也说得过去。    2015-07-23 08:41:55 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题