benpaoba159@163.com 2015-07-23 07:12:25 | 山东省 土建 | 484查看 8回答
请教个问题
砖墙砌筑到顶以后没有梁或者圈梁,现浇板钢筋直接放在砖墙上,用砖墙做支撑,浇筑现浇现浇板可以吗?如果可以能把有关说明说发下图吗?谢谢问题补充:就是说现浇板直接压在墙体上,墙体做支撑现浇板的构件
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:可以的,请看图集中的做法。
2015-07-23 07:35:55
-
可以。
但是没有这样的规范、图集等资料,很少用这种做法的。
2015-07-23 07:19:11
-
你好:可以的。具体要看受力,要有设计人员来确定。哪些位置不需要设置参考11g329-2中的说明,如下图。
2015-07-23 07:31:57
-
可以,但不是所有的墙都是这样的,比方说,卫生间、卧室做壁橱那里的墙,一般情况下就是下部没有梁的,直接在板上砌砖的,砌筑到板底,再现浇板的砼。
但是,注意一点就是,墙下无梁的时候,需要沿墙体方向在板内附加钢筋的。
一般的设计都会有说明的
2015-07-23 07:41:06
-
现浇板钢筋直接放在砖墙上,用砖墙做支撑,浇筑现浇砼板是可以的,只要在墙体处加负筋或者在板面阴阳角增加放射钢筋【最好由设计人员出图】
2015-07-23 07:30:34
-
在我们山东地区正式的设计图纸好像还没有你说的这种做法,估计也没有设计单位敢于如此大胆地设计,至少在现浇板下面设置一道QL,那怕是高度120的也说得过去。看来你指的这种砖混结构的建筑,一般是用于农村或非长久性的平房吧?真是平房的话,无所谓,我认为只要是现浇板的跨度不大,可以以砖墙为支撑,支设模板、浇筑现浇板,从力学的角度完全可以由砖墙做支撑的,将荷载通过砖墙传递到基础。甚至可以将现浇板外挑20--60cm。至于现浇板的钢筋布设,受力筋就必须至少布设到该现浇板的墙体外边,即漫过墙体。若是现浇板的跨度较大,就应该在板的中间横向设置一道连梁(可现浇、可为预制梁),来托住现浇板。
2015-07-23 07:54:12
-
最好让设计单位的有关人员来回答这个问题。
2015-07-23 09:22:56
-
2015-07-23 08:41:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看