姑娘 你的未来叫《兰红》 2015-07-23 09:25:49 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 14925查看 5回答
钢筋软件中汇总计算时,软件提示上下层墙高度不连续是什么意思?
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:主要是柱子与剪力墙修改了高度,软件提示上下层墙高度不连续。计算点击否即可。
2015-07-23 09:29:18
-
答:这是同一层中,同一位置,上下,有不标高的墙,中部分开了。
2015-07-23 09:46:59
-
上下层的墙体不连续?
您是不是墙体有移位?
看一下您的三维,您上下楼层墙体是不是一线
2015-07-23 09:47:41
-
你好:
检查下相邻墙的顶标高和上层墙的底标高是否一致。应该中间有空隙的。
2015-07-23 09:28:04
-
这是竖直构件,上下层的标高没有吻合,中间脱节的提示。
出现这个现象的常见构件是楼梯平台处的楼梯柱。
如果是楼梯柱,可以忽略,继续汇总,是正常的。
2015-07-23 09:30:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看