• 广联达钢筋柱箍筋根数计算错误

    层高3米,某个柱子高度是4.5,纵筋计算是4.5米,箍筋间距是100,箍筋计算根数是3850/100.不明白是为什么
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 广联达钢筋柱箍筋根数计算错误:层高3米,某个柱子高度是4.5,纵筋计算是4.5米,箍筋间距是100,箍筋计算根数是3850/100.查看一下 高度4.5m 是否包含了 深入基础中的部分;

    2015-07-23 10:06:27 

  • 你好:

    1、这是首层的柱子的钢筋。

    2、柱子下面的基础的高度是650的,所以是3.85/0.1

    3、软件里面基础层的柱子的箍筋是计算在首层立面的。

     

    层高

     

     

     

    2015-07-23 10:06:40 