SC20钢管连接
在施工砼浇筑中,一根SC20不够长,两根SC20钢管是如何连接的?施工中都需要注意什么?有成品管接和弯头吗?管口是如何防护的?有成品护口吗?什么型号?有施工标准、规范吗?有检验批吗?以上问题回答越详细越好,不要您认为很简单的问题就不说了。每个问题都回答一下吧。谢谢!!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在施工砼浇筑中,一根SC20不够长,两根SC20钢管是如何连接的?有专用套接管;施工中都需要注意什么?套接管有锁紧扣及螺栓,需要固定紧;有成品管接和弯头;有成品塑料护口;型号是套接管在主管外。
2015-07-23 22:13:36
-
你好:加套管焊接即可。
2015-07-23 21:17:45
-
SC20用管箍连接。
2015-07-23 21:36:02