• 地下有限空间作业的人工降效系数如何确定

    在地下管廊井内进行DN100压力排水管道更新,管廊低矮,仅能蹲着或弯腰前进,施工极为困难。 管廊长度50余米,需进行机械通风,及其他有限空间作业的安全措施。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以计取洞库工程增加费,通风费用单独计算