zengyinxi 2013-01-08 17:54:57 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 1702查看 3回答
亲,梁集中重处加箍筋 怎么设置呢
图纸上说:梁集中重处两侧附加密箍12@50,直径同该梁箍筋直径。 问题一:.附加密箍12@50,这里的12不是箍筋的直径吗,怎么后面也要同该梁箍筋直径呢? 问题二:梁两侧要加箍筋,要怎么设置呢(图纸上说明直观明了些) 以上谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果理解为12根@50间距,那么是梁两侧各6根;如果理解为C12@50那么就是矛盾,有条件就需要与设计沟通 2、次梁加密箍筋的输入方法是多种的:在工程计算设置中、在原位标注属性表格中、在自动生成吊筋中;几种情况均能采用,但要根据实际情况进行选用
2013-01-08 20:32:29
-
1、附加密箍12@50,这里的12不是箍筋的直径吗,怎么后面也要同该梁箍筋直径呢? 这个12是加密箍筋楼层的总根数。 2、梁两侧要加箍筋,要怎么设置呢? 在计算设置里设置,如下图:
2013-01-08 18:01:57
-
图纸信息有问题,一般附加箍筋信息为 比如12d@50, 即两边一起附加12根直径为d间距为50的箍筋,你的图纸应该掉了d, 这个d如果无特别说明都是同箍筋,12为根数,这个信息要用梁平法表格输入,找到“次梁加筋”单元格输入12d即可
2013-01-09 11:09:58
-
梁上集中荷载(次梁)处,除注明外均须在主梁集中荷载(次梁)两侧各加加密箍3A8,
梁上集中荷载(次梁)处,除注明外均须在主梁集中荷载(次梁)两侧各加加密箍3A8, 这句话的意思是说在次梁2侧加箍筋还是主梁2侧加箍筋?问题补充:如果是主梁2侧的话,软件里的计算规则好像没有啊 只有次梁
-
设计说明主次梁相交在次梁两侧设置附加箍筋。现有两道梁T字形相交,其中一道两边支座都是剪力墙暗柱,另一道一边支座为暗柱,另一边支座为框架梁,请问该支座处是否应该设置附加箍筋,如果设置的话只设置一侧吗?
-
1、一般次梁梁跨怎么定的? 2、之前有说吊筋旁边三行是附加箍筋,那本图中没有吊筋的三行是什么? 3、像本图中L5的集中标注,只有2C20,是不是只有上部通长筋没有下部?
-
在绘制梁的时候,用钢筋三维查看钢筋,发现在梁的节点处都没有加密是怎么回事?我在设置梁的时候已经设置了梁的加密范围了,请问这是为什么呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看