• 框支柱钢筋问题

    比如:框支柱有24根钢筋,其中有10根是直通到上一层的,另外14根是锚入板lae的,输入的时候修改为10B25+*14B25即可。但是问题是,10根B25伸上去了,上面的剪力墙暗柱还是计算全部钢筋,没有扣掉伸上去的十根钢筋,这个明显是错误的,该怎么处理呢?请高手解答!谢谢!!!! 第二层暗柱的位置是不是要手工减掉10根B14的钢筋呢?

    框支柱

    剪力墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    楼主的理解是正确的,框支柱有10根纵筋伸到上层楼板顶,那上层暗柱的纵筋就无须重复布置了,但目前软件无法处理这种构造,只能自己手动修改上层暗柱纵筋的根数了。

    2013-01-07 09:15:41 

  • 软件的计算规则是要算上上层搭接的,你只要在报表汇总统计的时候去除上层的量就行了

    2013-01-07 09:01:11 

  • 这个问题的论点是“10B25钢筋伸入到上一层的钢筋量需不需要扣减”,本人认为不应当扣减这部分伸入上层的钢筋,理由是该层是框支柱到上一层变成了暗柱,伸入上层的10B25钢筋已不能作为暗柱的纵向受力筋,那么他就需要锚固,锚固长度是LaE,而伸入的长度是1.2LaE相差量不大,所以10B25钢筋和14B25钢筋从某种意义上说都是在本层锚固的。

    2013-01-07 09:11:04 