品茗观雪 2009-05-31 15:48:52 | 山东省 土建算量GCL2013 | 525查看 6回答
模板超高的问题
我们使用的是山东03定额。请教大家个问题柱子高5米,0.4*0.4的截面,模板超高是多少?我用广联的算的是2.72.
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据你所描述问题,柱高是5米,断面0.4*0.4,柱超高面积是2.72m2,可以判断你的柱为首层的柱,室内外高差为0.3米。 计算是这样的: 3.6米内面积:(3.6-0.3室内外高差)*0.4*4=5.28m2 3.6米以上面积:(5+0.3室内外高差-3.6)*0.4*4=2.72m2 广联达计算结果是正确的,这是个模板支撑起始点的问题,因为首层柱的模板支撑系统的起始点必须是室外设计地坪标高。 不明白可以加我,咱们山东地区的可以互相交流。
2009-06-01 11:34:05
-
答:不同地区有不同的计算规则,根据当地规则进行计算。
2009-06-01 09:07:50
-
按照你们的超高分为进行计算,例如超过3.6米计算超高,那么你的超高模板应该为 0.4*4*(5-3.6)-(顶端与梁板扣除的模板面积) 有些地方还规定超高部分不足一米不计算超高,你可以根据当地规则进行计算。
2009-05-31 15:51:24
-
超高费是0.4*0.4*(5.0-3.6),注意用广联达软件,在计算设置中需要调整,若是2层及以上,调整柱计算规则中的2条。但若在首层,需调整柱计算设置中的1、2条。后一句话与广联达发布的官方意见不一致(即软件默认首层层高+室内外高差超过3.6m而非层高超过3.6,则按超高费计算,但湖北计算规则与之不同),建议按照当地计算规则,设置看看。
2009-05-31 15:58:42
-
工程量超1米=0.4*0.4*1.4=0.224m2/1根
2009-05-31 16:01:05
-
其他人回答的不一定是你山东03定额中模板超高定额解释,你可查山东03定额中模板超高定额解释,那很清楚的,还有依据!
2009-05-31 16:48:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看